1、 问题描述:倍福CX5010控制器连接欧姆龙RD伺服驱动器,连接好线路之后,在TwinCAT3平台上面点击使能,欧姆龙伺服驱动器报警显示是B12、 原因:需要下载欧姆龙伺服手册查找原因3、 原因分析:通过原因排查,确定是轴的操作模式不符合,即索引ox6060(操作模式)在TwinCAT软件的伺服参数上未设置4、 解决方案,在TwinCAT软件上设置0606参数的值,位置模式为8,速度模式为95、这样使能就不会报错了,但是使能之后如果还不能转(PLC位置脉冲有变化,但是电机不转,也不报错)。
|
|