完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
电子发烧友论坛|
1、 问题描述:倍福CX5010控制器连接欧姆龙RD伺服驱动器,连接好线路之后,在TwinCAT3平台上面点击使能,欧姆龙伺服驱动器报警显示是B12、 原因:需要下载欧姆龙伺服手册查找原因3、 原因分析:通过原因排查,确定是轴的操作模式不符合,即索引ox6060(操作模式)在TwinCAT软件的伺服参数上未设置4、 解决方案,在TwinCAT软件上设置0606参数的值,位置模式为8,速度模式为95、这样使能就不会报错了,但是使能之后如果还不能转(PLC位置脉冲有变化,但是电机不转,也不报错)。
|
|
|
相关推荐
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3045 浏览 0 评论
10790 浏览 4 评论
39008 浏览 19 评论
5802 浏览 0 评论
27512 浏览 34 评论
1609浏览 0评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-2 10:03 , Processed in 0.621379 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖