1、高压试验人员应遵守《电气操作安全操作规程》的有关规定。
2、所有高压测试项目必须填写测试卡。它应该包括:测试任务、项目、标准、安全措施和预防措施。对于复杂的测试,还应包括:测试方法、测试接线、所用仪器仪表的数量和规格,以及预期测试、应拆除的接线、接地部分。 3、一般考试,由工作负责人填写考试卡,经班长批准执行。重要设备试验和复杂试验由班长填写,经车间主任批准后执行。 4、工作前的准备工作包括: (1)工作前,工作负责人向操作组说明工作内容、注意事项、分工等。 (2) 操作组人员按照测试卡规定的任务准备好所有仪器和工具。 (3) 到达现场后,工作领导或负责人持工作票检查考证是否与现场条件相符,是否适合所要求的工作。 (4) 工作负责人与作业组人员共同选择接地点、高压测试线路的走线、被测设备与高压测试的连接位置、测试围栏,并应安装悬挂式警示牌。 5、测试人员应在高压测试线通过的地方及被测设备周围(包括被测电缆的另一端)设置测试掩体。 “高压测试,生命危险!”的警示牌应悬挂在有盖围栏的显眼处。考试时应有人看守,防止他人穿越。变压器室电缆试验时,应在变压器室门上安装网状屏障,并关闭变压器门。当被测电缆的另一端在配电分室时,可在分室入口处安装网状屏障,加设高压试验警告标志,维护和操作人员应在派人看守之前妥善进行。 试验围栏宜采用绝缘网围栏或木围栏。使用绳索时,需要使用上、下两个。护栏的安装应考虑在检查和排除故障时不会妨碍操作者的行走。 6、试验地线尽量不要穿过通道,以免被人绊倒,否则应设置两条地线,分别在两处接地。当试验现场有可靠接地点时,除接地外,还应接零。接地线应使用具有足够截面的多股裸铜线。 7、接线时,先将电线接地,再接电源线。试验变压器高压侧应挂一根临时接地线。测试仪器的外壳必须接地。用于测量的变压器次级线圈应接地。在容易跳闸的地方,以及高压测试线与设备相连的地方,应打结固定。 8、试验高压线应尽量短,试验前必须检查其机械强度和绝缘强度。试验设备的布置和高压试验线的敷设应考虑在发生故障时不危及人身安全。在室外有风的天气应考虑风向。测试人员应在上风向。尽量避免通过楼梯、走廊或过道的高压测试线。高压测试线的铺设不应堵塞通向运行设备的通道。如需通过通道,应有足够的人员确保必要时可立即停止试验,并清理通道。 9、试验电源的闸刀开关应安装在试验场地,不允许远离试验场地的闸刀开关。开关应该能够清楚地看到打开位置。为防止错配,可在刀口处加绝缘垫。 当测试时必须拆除操作人员安装的地线时,测试地线只能在测试接线完成后,施加电压前拆除。试验后应重新安装相的地线。 当要拆除与运行设备仅通过一个断路点隔离的被测设备的地线时,应派专人看守断路点,防止他人误会。试验后应立即恢复接地线。如果是测试配电变压器高压侧的直流电阻,要拆低压地线时,应派专人看守低压侧开关。分相工频耐压时,若母线带电,应派专人看管母线开关的操作手柄。 10、在设备上增加测试短路或接地线时,应书面记录在测试工作卡上。作业结束时,根据卡片逐项核对,全部清除。 11、在高压设备上连接或断开测试线时,必须在工作负责人的监督下进行。 12、引出线并联进行电缆试验时,所有未进行耐压试验的电缆头应有接地线。 13、加压试验前,应将所有工作人员按职责转移至安全区域。工作人员应重新检查高压测试线和屏蔽围栏的安全性。测试用地线确实接好,测试接线正确,升压稳压器在零位,电压表刻度正确,确认测试电路无人工作后才加压。 14、经工作负责人检查,所有接线无误后,试验变压器高压侧地线必须拆除,方可合闸升压,拆除应由在工作负责人的监督下设置稳压器或专人。 . 15、关门或命令关门前,工作负责人应向作业班子发出“小心准备关门”的警告,并从各专职人员处得到答复。只有在“可以升压”后才能发出合闸和升压指令。 16.如果电缆测试或测试范围大,工作负责人必须单独向专职守卫详细说明,确认测试电路无人工作,屏蔽围栏和警告标志在另一个侧是否正确安装和检查。待人员准备就绪后,方可下令合闸、增压。当守卫被工作负责人交代时,应考虑设备有测试电压。应尽一切努力防止任何人接触和通电设备或穿过测试围栏。 17、稳压器接到工作负责人的通电升压命令后,应按下列程序检查: (1)电压表和电流表刻度转换开关在适当位置,电压调节器为零; (2) 由自己或订购电流表的人员插入电源开关。在连接被测设备之前,应将测试接线空运一次(但用全套电缆测试仪测试电缆时,不需要空运)。 18、压缩过程中的异常观察,如:设备击穿或电压急剧下降、电流急剧上升、自动开关未跳闸、或有人越过围栏、触摸带电设备等,必须拉动电源。及时开关电源,并使稳压器归零。 19、升压过程中,升压器应读取升压值,达到试验电压时称为“to”。 20、稳压器接到计时员报告“时间到”后,应将稳压器回零位,注意回程方向和电压表指示。然后由自己或看电流表的人打开电源。为防止调压器返回方向错误,调压器的操作应平稳(通常是右手)操作。为防止电压表在升压过程中出现误动作和升压过大,同时监视指示刻度的电压调节器手柄。 21、试验过程中,值班人员必须听从稳压器的指令上报指示值,并在发生故障时随时准备切断电源。但禁止在升压过程中改变仪器的量程。 22、当计时码表听到测试电压“到达”密码时,开始计时。实验结束时,提醒加压器“准备返回”。时间到了,就叫做“时间到”。 23、在测试过程中,守卫除了负责防止其他人员闯入测试围栏外,还应监控被测设备的发生情况。如有异常,应立即向稳压器发出信号或报警。不得擅自离开岗位或进入围栏。远离考场时,一定要坚守岗位,等待工作负责人到场,不要单独行动。从工作负责人下达命令或检查供述开始,门卫应始终认为设备带电,直到工作负责人提出电源已被切断、高压测试线已接地,或工作负责人明确供述测试已结束。 华天电力http://www.foanga.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|
相关推荐 |
|
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-10 11:43 , Processed in 0.606956 second(s), Total 52, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖
2686