完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
GIS可容纳的额定电流值是2500A,母线耐受的电流值
选用一次侧负载电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍,可以不见得是1.0~1.3A,反正2500肯定会比电路通过的电流大的多 假设本项目选用的电流变比是800-1600/5A,但是一般情况下,线路通过的电流值仅仅是400A,按理说,用800/5A的绰绰有余,为什么还要选用1600/5A呢? 理由是: 变比是由设计院根据该项目此处的电流电压负荷决定了该处的电流值,如果该处平平流流,没什么负荷的增多,只选用一个变比的就可以,但是如果该处有潜力(如:工厂增加,负荷增多),则选用双变比既可以以后换成大变比,有换的机会。。。 本项目选用的是双变比的话,会不会选用的变比,有的是1600/5A,有的是800/5A呢? 答案是:会 因为,假设该处通过的电流是400A,则二次的电流是:1600/5A=400/1.25A 800/5A=400/2.5A 虽然貌似1.25*2=2.5,但是精度是不一样的800/5A通过的电流可能是2.51,这样精度就会高一些 CT保护的选用会不会一个是1600/5A,一个是800/5A? 答案是:会 分别有用在不同的保护回路中,相互之间,没有什么冲突 常见CT的准确级有5P20和0.2SFS10和0.5FS25,分别解释一下各个的意思 5P20意思是:当一次实际通过的电流是一次额定电流的20倍时,(等于或小于时),该线圈的综合误差是5% 20是该线圈的等级的准确限级系数,超过该比值之后会,就不再是这个误差系数 0.2SFS10--10是仪表保安系数 就是一次实际电流等于或者小于额定电流时,该线圈的综合误差为0.2% 等大于10的时候,该线圈的磁芯饱和,一二次的电流比值K不再是10,不再是线性关系而是趋于平缓 保护计量表计,不会因为一次电流值增大二次也增大,使得表计接收不大这么大的电流而烧毁 0.2后面的S是指:在电流为50mA-6A之间,即在额定电流5A的1%-120%之间的某一电流下能做准确测量,在二次负荷为额定负荷的20%-100%之间任意值时,其额定频率下的电流误差和相位误差不超过限值,综合误差为0.2%。同样0.5FS25 一次实际电流等于或者小于额定电流时,该线圈的综合误差为0.5% 等大于25的时候,该线圈的磁芯饱和,一二次的电流比值K不再是25,不再是线性关系而是趋于平缓 保护测量表计,不会因为一次电流值增大二次也增大,使得表计接收不大这么大的电流而烧毁。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 11:53 , Processed in 0.665643 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号