完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流互感器方面的选择没有太多介绍。我身边有个75/5,3.75VA的穿心电流互感器,但是发现当一次侧电流给75VA,二次侧直接短路时,测得电流是5A,但是加0.18欧的电阻,电流就会下降,大概是4A多,然后电阻增加至0.36欧的时候,电流下降至3A多,随着电阻的增加,电流降的越来越低。用示波器看波形,发现电阻两端的波形已经畸变,并且随着电阻的增加,畸变越来越严重。这个问题是不是电流互感器饱和造成的?对于电流互感器方面的知识,网上介绍的不多,并且关于取电用电流互感器这方面的知识更是几乎没有。上述现象跟我用的电流互感器的容量有关吗?是因为电流互感器饱和造成的吗?而且如何选择电流互感器呢?希望用过电流互感器取电或者懂电流互感器方面知识的前辈们能帮忙解答,深表感谢!
|
|
相关推荐
13个回答
|
|
电流互感器有些OUT了 建议你采用霍尔电流互感器
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般厂家都会设定一个次级电阻的标准值,超过设定值电流会减小。电阻偏大波形肯定会失真的,建议去了解下最大采样电阻是多少吧,另外不建议用互感器做供电
|
|
|
|
互感器提供的功率有限把,先将交流整流成直流
|
|
|
|
逍遥edition 发表于 2016-11-24 16:44 嗯,是的,互感器饱和了,容量3.75VA,二次侧输出额定电流5A,所以额定负载0.15欧。但是电流互感器取电还是有很大的研究价值的。在户外高压输电场合,微型测量设备可以实现自供电。现在主要问题如何用小容量的电流互感器,得到较高的电压。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
你好,可否加个qq,我也在研究这个问题?3186559265
|
|
|
|