电缆故障测试仪是一种综合性的电缆故障检测仪器。可测试电缆高阻闪络故障、高低阻接地、短路及电缆断线、接触不良等故障。如配备声学测点仪,可准确确定故障点的精确位置。适用于测试各种不同电压等级的电力电缆和通信电缆。有线通信和电力传输都需要疏通电缆线路。一旦电缆线路发生故障,未能及时发现故障并迅速排除故障,将造成巨大的经济损失和不良的社会影响。我公司生产的DGC-H电缆故障测试仪采用多种故障检测方法,应用最先进的电子技术,结合国内外开发电缆故障测试仪的成功经验,细化了国内外电缆的现场搜索。年。基于失败经验推出的高科技产品。
一、线缆故障测试步骤 (1)电缆故障测试仪在测量电缆故障时,测试人员除了掌握机器的性能和操作方法外,还必须首先确定电缆故障的性质,以便采取适当的工作方法和测试方法。先用兆欧表或万用表测量电缆一端各相与相间的绝缘电阻,根据以下判断是低阻短路还是断路开路,或高阻闪络故障。电阻值。 (2)电阻小于100欧为低阻故障,0至几十欧为短路故障,电阻极高至无穷大为开路或断路故障。是否断线,也可以将电缆接线端接万用表,测量一开始短路的两相电阻,以确认。这种类型的故障可以用低脉冲法直接测量。 (3)当电阻很高(数百兆和千兆),在高压试验中发生瞬时放电时,这种故障一般称为闪络故障,可以用直流高压闪络试验法来判断。 (4) 高阻故障的电阻值高于低阻故障的电阻值,在做高压实验时可以通过直流高压闪击试验来确定。 (5)按一定方法确定粗试后的点数。如有必要,找到电缆路径并测量电缆长度或距离。 2、低压脉冲测试法 低压脉冲测试法具有操作简单、波形容易识别、准确度高等特点。对于短路、低阻、断线等故障,可直接使用该方法测试故障距离。即使没有这种故障,也可以在一般高压闪络试验前用低压脉冲法测量电缆长度或速度。与闪络测试波形相比,通常有利于波形分析,达到快速确定故障点的目的。 3. 冲击高压闪蒸试验法(impact flash method) 测试方法是通过球隙对电缆施加脉冲电压,使故障击穿并放电,并产生反射电压(或电流)。仪器记录这一瞬间状态的过程,并通过波形分析确定故障点的位置。它是测量高阻和闪络故障的主要方法。同样的采样方式也分为电压采样和电流采样。当然细分也可以分为高端和低端电压采样、电感和电阻采样、起止采样。由于低端电流采样连接简单、可靠、安全,波形易于识别,因此电流采样方法非常实用。 华天电力http://www.foanga.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|