完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
(一)电缆局部放电在线监测存在的问题
局部放电检测技术的研发难度很大。它在理论上被认为是一种可行的技术,但在实际应用中很难实现。造成局部放电现场检测效果不理想的主要原因如下: ① 外界强电磁场干扰的来源很多,单纯依靠硬件技术很难消除和防止外界电磁干扰。 ②采集到的信号微弱,幅度很小,很容易被背景噪声淹没。 ③检测中使用的滤波器和放大器使采集信号的原始波形失真,容易造成误判。 ④局放脉冲信号在电缆中的传播与频率有关,受衰减、色散、反射等因素影响,检测灵敏度较差。 ⑤实际中电缆连接系统复杂,局部放电脉冲电流在电缆内部结构中的传播路径不确定。 (2) 现场电磁干扰 外部干扰的影响是检测效果不理想的最明显原因。消除外界干扰已经成为每一种检测方法都必须解决的问题。 从干扰源上看,主要有测量系统本身的干扰和测量系统外的干扰。测量系统本身的干扰包括电源开关电源中开关和放电器本身的热噪声和自激引起的干扰。测量系统外部的干扰主要是指检测传感器可以检测到的来自被测设备外部的干扰。 在实践中,更多的是现场电磁干扰。现场电磁干扰可分为连续周期型干扰、脉冲型干扰和白噪声干扰。 ① 连续周期性干扰。包括电力系统谐波、高频保护、载波通信和无线电广播通信等。这类干扰通常是高频正弦波,干扰强度比较高。每个干扰的时域波形都有固定的谐振频率和带宽,有的频率较高,有的频率较低。它在频域中是离散的。频域中有几种类型的能量。幅度是以主频率为中心,宽度为调制频率的两倍的脉冲波形。它的相位分布是固定的。 ②脉冲干扰信号。包括供电线路或高压侧的电晕放电,电网和可控硅整流设备中开关闭合或分断引起的脉冲干扰,其他非检测设备放电引起的干扰电源系统中,以及测试线接地不良或附近 浮动电位五体放电、设备局部噪声等随机干扰引起的干扰。 ③白噪声干扰信号。包括各种随机噪声,如变压器绕组的热噪声、电子器件本身的热噪声、配电线路和变压器继电保护信号线耦合产生的各种噪声、检测线路中半导体器件的散粒噪声等。 (3)离线检测问题 ①增加电网负荷,增加用户停电概率。 ②增加测试成本。 华天电力http://www.51eread.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|
相关推荐 |
|