直流高压发生器(直高发)是特定应用场合下需要进行直流高压试验时必备的仪器,因为是高压电源,通常在60KV到300KV不等,所以企业安全管理使用一个极其具有重要。下面我们一起看看直高发试验之前安全问题的注意事项。
使用直高发的工作人员必须是“高压试验上岗证”的专业人员。 如果高压屏蔽微安表显示“LOWBAT”,请更换9v电池,以避免测量误差。 临时现场试验,应设置明显的“高风险,请勿靠近”的篱笆式标志。固定式高压试验区,应配备必要的联锁装置。 直高发装置在试验发展过程中,操作管理人员应预留足够安全进行操作的距离(空气中每米小于20KV)。 请提前检查直高发测试仪主机,倍压筒和被试品的接地线接法是否正确,操作回路接地线测试应指向说明书要求完成。 做容性负载进行试验时,一定要接限流保护电阻。 对于大电容试品,放电应通过放电电阻棒100Ω/V进行放电,放电过程中不应立即让放电棒接触试品。放电棒应逐渐靠近样品,在一定距离空隙开始游离放电有嘶嘶声。当没有声音时,放电棒可以放电,然后直接连接地线放电。 直高发试验完毕必须将接地线悬挂在高压输出端上,以移除高压引线。 当存在所述倍压筒绝缘筒比较脏时,用干布擦拭。交通运输过程中或倍压筒不使用时,把它放在盒子里。 直高发装置工作和进行存放场所应无严重社会影响以及绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它性和侵蚀性介质。 请勿用直高发时放置在不稳定的平台或表面,以防止仪器坠落伤害。 如果直高发仪器进行长期放置不用,请放在一个干燥通风处保存,并一个月通电工作一次。 以上为直接高发测试安全注意事项,如需购买直接高发,可找我们为您服务,联系我们留下您的需求和信息了解更多http://www.hvhipot.cn直流高压发生器! |
|