静电测试主要考察系统设备的抗静电干扰能力。
出现的问题如下: ① 被测设备通讯暂时性异常中断。 ② 显示器闪道、闪屏、黑屏。 ③ 被测试设备故障,如死机需要人工重启等。 ④ 被测设备误动作,如内部继电器误动作等。 ⑤ 被测设备指示灯闪亮。 处理静电问题的一般方法就是在静电泄放回路上查找原因。一般的处理措施及意见如下: ① 板卡面板之间安装导电压簧,保证设备外壳导电一致性。 ② 设备外壳可靠接地,重新布置地线,设备地线就近接机柜。 ③ 工控机、ups集成类设备外壳就近接机柜。 ④ 调试端口安装防护罩,一般调试端口没有进行防护,避免进行测试,建议设计时调试端口不引出板外。 ⑤ 测试设备如果受影响,如交换机等,一方面可以选择工业级的交换机,另一方面将其可以安装在机柜后部,避免进行试验。 ⑥ 面板指示灯应隔离。 ⑦ 机柜如安装显示器,静电试验时,显示器易出现闪道、闪屏、黑屏现象,不能满足A级要求,需要将显示器后移,直接放置在托盘上。 |
|
|
|