` 一、微机继电保护装置现场检修的项目有:
(1)测量绝缘 (2)检验逆变电源 (3)检验固化的程序是否正确 (4)检验数据采集系统的精度和平衡度。 (5)检验开关量输入和输出回路 (6)检验定值清单 (7)整组检验 (8)用一次电流及工作电压检验 根据系统各母线处的***、最小阻抗,核对微机继电保护装置的线性度能否满足系统的要求。特别应注意微机继电保护装置中电流变换器二次电阻、电流比例系数与微机继电保护装置线性度之间的关系。 检验所用仪器、仪表应由检验人员专人管理,特别应注意防潮、防震,仪器、仪表***误差在规定的范围内。使用前应熟悉其性能和操作方法,使用***精密仪器一般应有人监护。 二、设计要求: (1)微机继电保护装置应具有抗电磁扰动能力。 (2)微机继电保护装置应设有在线自动检测。在微机继电保护装置中微机部分任一无件损坏时都应发出装置异常信息,并在必要时自动闭锁相应的保护。但对保护装置的出口回路的设计,应以简单***为主,不宜为了实现对出口回路的完全自检而在此回路增加可能降低***性的元件。 (3)微机继电保护装置的所有输出端子不应与其弱电系统有电的联系。 (4)微机继电保护装置应设有自恢复电路,在因干扰而造成程序走死时,应能通过自恢复正常工作。 (5)微机继电保护装置在断开电源时不应丢失报告。 (6)微机继电保护装置应具有对时功能。 (7)对于同一型号微机继电保护装置的停用段应规定统一的整定符号。 (8)110Kv及以上电力系统的微机继电保护装置应具有测量故障点距离的功能。 (9)微机变压器保护装置所用的电流互感器二次宜采用是星形接线,其相位补偿和电流补偿系数由软件实现。 (10)同一条线路两端宜配置相同型号的微机高频保护。 (11)同一种微机继电保护装置的组屏方案不宜过多。了解更多http://www.hvhipot.cn/学习 ` |
|