发 帖  

想用RB4、RB6、RB7三个引脚的电平变化中断采集霍尔信号,为什么RB4采集不到,RB6、RB7采集正常

2300 PIC18 嵌入式开发

RB4.PNG (20.29 KB, 下载次数: 0)

RB4.PNG

rb中断.PNG (31.25 KB, 下载次数: 0)

rb中断.PNG
已退回5积分
2020-10-9 14:17:24   1 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
1 条评论
  • 2020-11-3 19:18

    看数据手册找到了,上电复位RB低四位被配置成模拟输入并读为0了,配置PBADEN位就可以了