发 帖  
原厂入驻New
[经验]

串联谐振试验的现场接线方法

2020-9-22 21:17:57  40
分享
0
湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:串联谐振试验的现场接线方法
串联谐振试验装置可进行各种可进行各种交流耐压试验,有GIS耐压试验、电缆耐压试验、发电机耐压试验、变压器感应耐压试验等。这些耐压试验都是电力系统中常规的试验,我们必要要掌握。为了更好的进行这些耐压试验,在此之前,我们还要了解串联谐振试验的现场接线方法。
一、电缆耐压试验
现场接线示意图:

励磁变压器接线注意事项:
1、用于 10KV 电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端;
2、用于 10KV 和 35KV 电缆的耐压装置,10KV 电缆耐压励磁变压器接低端,35KV 电缆耐压励磁变压器接较高端;
3、用于 10KV 、35KV 和 110KV 电缆的耐压装置:10KV、35KV 电缆耐压励磁变压器接低端,110KV 电缆耐压励磁变压器接高端;
电抗器及电容器分压器接线注意事项:
对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。
二、电机耐压试验
现场接线示意图:

励磁变压器接线注意事项:
1、用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端;
2、用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接高端;
3、通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。
三、GIS、开关及变压器试验
现场接线示意图:

励磁变压器接线注意事项:
1、用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高;
2、用于开关、GIS 的耐压装置,励磁变压器接高端,变压器耐压励磁变压器接低端;
3、通常情况下,改种型号的谐振装置兼容较较短长度的电缆,励磁变压器接低端。
电抗器接线注意事项:
1、用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振。
2、用于开关、GIS、变压器的耐压时,需要将电抗器串联连接,电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。