K型热电偶采集的电压信号波动很大,及转换程序

69
分享
请问一下,这个labview怎么编写一个K型热电偶的电压转换温度的程序啊?之前没有接触过这个软件。还有问题是用NI6212采集卡,接上K型热电偶采集的电压信号波动很大不知道为什么?请教一下大家,感谢感谢。
1
2020-9-21 20:06:47   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
程序几乎不用写,你可以在NIMAX里用这个卡创建一个采集温度的任务,把参数都设置好,然后把这个任务直接生成代码就好了,热电偶波动大就不知道了,你看看有没有其它电信号串到里面了吧