完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
找手段监测哪边导致死机呢?
|
|
|
|
|
|
死机也许时485总线不停波动,导致设备以为有数据,数据接收部分的错误数据处理做的如何
|
|
|
2 条评论
|
|
|
这些问题可能是受到了干扰或冲击电磁干扰后使推动输出器件损坏。既然在老化台确定了单片机无故障,那就查查有什么原因会导致单最终导致100台相同故障的根本原因,查出后更换后看看是不是会改善。看看是不是出现干扰引起。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
推断一下:
485总线过长形成电感,当所有设备上电485通讯时,485信号上会有尖峰波干扰,TVS管如果余量不够的话,那么设备中的某一台的TVS管击穿短路。 因为故障机TVS管短路后,故障机本身的电感消失,所以不死机。 而别的设备电感依然存在,应该是形成了干扰使别的芯片运行出问题。 解决方案:1、用好一点的线;2、尽量缩短线长;3、实在不行的话,更换余量大的TVS管或者在A、B线上所有的TVS管并联一个阻容吸收电路。 |
|
|
|
|
|
路过学习,了解一下,感谢分享。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|