ADM2682E是隔离RS485/422隔离变送器,在隔离测有A,B, GND2等接口,从手册上看,A/B为RS485差分信号,GND2为信号地。
现在的问题是我使用的别的RS485设备输出只有AB,没有地这个信号,这种情况下我该怎么处理这个信号地GND2呢? 考虑过将GND1, GND2连接起来,但是这样就破坏了隔离了 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
如果这样的话,就先不连接GND2,看下通讯有没有问题。
|
|
|
|