X电容和Y电容的实际直流耐压都有几千V,但是X电容的额定电压只有275VAC,这个是表示可以长期工作在这个电压是吗,如果是的话,为什么在一般的电源前级电路中只要275VAC的x电容,交流电的峰值不是大于275V么,长期工作在大于额定电压不会坏么;  还是这个275VAC表示的不是额定电压而是别的意思啊?
0
U94{PK3EIAE8L[}7KHHEK_6.png
奖励5积分
2020-9-11 17:32:12   评论 分享淘帖 邀请回答

相关问题

3个回答
看了下楼主的描述,感觉楼主应该是对部分概念有误解,这个安规电容的话因为一般用在AC的L-N之间(X电容)或者L/N-G之间(Y电容),所以会有交流耐压指标如说的X电容的275VAC,这个是指电容允许长时间工作的电压是交流275V,而我们的市电是交流220V,满足20%降额设计,是没什么问题的,另外安规电容还有个电压是抗脉冲电压(一般是浪涌测试模拟雷击的脉冲电容),这个值的话一般都是KV级别的(不要认为是长时间工作的直流耐压),因为一般浪涌class4级别是差模2KV 共模4KV,你选取的电压必须是要满足浪涌等级对应的脉冲电压级别的
最佳答案
2020-9-11 17:32:13 2 评论

举报

2 条评论
  • 2020-9-14 14:42

    这样啊,那为什么Y电容在这个推荐里要400V呢275V的Y电容也是有的啊,Y电容的这个400V是有效值吗

    aylboy0001 回复 道zmj: 2020-9-14 16:50

    400VAC是有效电压,至于为什么选400VAC而不选275VAC,主要是400VAC对应的耐脉冲电压的等级也更高,而浪涌测试时候共模电压是差模电压2倍,如前面说的class4级别共模4KV差模2KV,如果你选取的275VAC的Y电容脉冲电压的耐压值也能满足测试需求的话,也是可以选的,并一一定是必须400VAC的

2020-9-11 22:04:00 1 评论

举报

1 条评论
  • 2020-9-12 08:40

    那这个275VAC指的是275V有效值的交流电还是275V的最大值呢,如果是最大值的话那不是小于交流电峰值了

275是有效值,我们市电交流是220.所以用没啥问题