发 帖  
[问答]

关于电容所能承受的最大的瞬时电压问题

7493 电容 铝电解电容
2019-5-28 16:11:03   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
4个回答
2019-5-28 16:11:04 4 评论

举报

4 条评论
  • 2019-5-28 17:05

    谢谢您的回答,我这块电路的要去能抗住4000V的浪涌实验,电容前压敏电阻理论上能降到70V左右,有的厂家电容可能会给一个几十V的浪涌电压这样的一个参考项,但是有的厂家的电容并没有相关的介绍。所以不知道该怎么选取。

    安亚垒 回复 爱园园: 2019-5-28 17:16

    这种的话 也可以采用2级吸收电路啊,1级压敏电阻加1级TVS,中间采用电感进行隔离防止TVS优先导通即可,靠电容硬抗压敏的残压并不是明智的选择。当然如果你真要这样设计,出于可靠性的考虑,你需要保证你的电容耐压高于压敏电阻的残压,否则还是有一定的击穿损坏风险。

    xiaxingxing 回复 安亚垒: 2019-5-28 21:19

    “1级压敏电阻加1级TVS,中间采用电感进行隔离防止TVS优先导通即可”,这个怎么理解呢?电路顺序是这样的吗?一个对地压敏电阻,然后串个电感,然后再对地接个TVS管?如果是这样,电感的作用是啥呢?谢谢!

    安亚垒 回复 xiaxingxing: 2019-5-29 08:50

    这个要看你是进行差模防护还是共模防护,你这个拓扑的话是共模防护或者无PE地时候V+ V-接入V-接地的接法,就你你这个拓扑为例,因为压敏电阻的导通时间(us级)和TVS管导通时间(ns级)不是一个级别的,因为假设两个并联使用的话TVS管肯定是优先导通,但是TVS管的通流量很小,很容易造成TVS管击穿损坏短路到地,因此为了防止TVS管损坏在中间串联电感,电感的作用是可以抑制电流快速的变化,保证压敏电阻提前于TVS管导通

2019-5-28 22:00:34 2 评论

举报

2 条评论