完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
三十万级无尘室和十万级无尘室有哪些区别
也许是习惯的原因,这么多年的洁净行业工作中,作为净化工程施工及净化设备产品专业制造商,了解客户需求是重中之重的问题!下面是平时工作中有关洁净无尘室三十万级和十万级问题讨论,可能整理的有点乱,希望大家见谅。 三十万级洁净区升为十万级净化空调系统需要改造么?怎么改造? 一般来说是要改造的,因为当时设计的级别不一样,要求也就不一样。 至于改造,那要看你原来的30万级的空调系统验证结果来看。高效空气过滤器专家认为,首先考虑风柜的初效过滤器/中效过滤器要更换,然后高效最好也要更换,其次,考虑每个高效送风口的风量是否足够?如果不够,就要加大风量,甚至更换送风机,还有温湿度控制是否达到要求?还有例如自净时间、排风系统等等都要考虑是否满足十万级要求。 总之,要看你原来三十万级的系统的情况看是否需要进一步的改造 10万级洁净室,十万级洁净室 「洁净室」是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。 洁净室 一、洁净室之定义 洁净室(Clean Room),亦称为无尘室或清净室。它是污染控制的基础。没有洁净室,污染敏感零件不可能批量生产。在 FED-STD-2里面,洁净室被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间,其中特定的规则的操作程序以控制空气悬浮微粒浓度,从而达到适当的微粒洁净度级别。 洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。 洁净室最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度日及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为洁净室。按照国际惯例,无尘净化级别主要是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子数量来规定。也就是说所谓无尘并非100%没有一点灰尘,而是控制在一个非常微量的单位上。当然这个标准中符合灰尘标准的颗粒相对于我们常见的灰尘已经是小的微乎其微,但是对于光学构造而言,哪怕是一点点的灰尘都会产生非常大的负面影响,所以在光学构造产品的生产上,无尘是必然的要求。 如表所示,每立方米将小于0.5微米粒径的微尘数量控制在3500个以下,就达到了国际无尘标准的A级。目前应用在芯片级生产加工的无尘标准对于灰尘的要求高于A级,这样的高标主要被应用在一些等级较高芯片生产上。微尘数量被严格控制在每立方米1000个以内,这也就是业内俗称的1K级别。 二、洁净室控管之项目 1. 能除去空气中飘游之微尘粒子。 2. 能防止微尘粒子之产生。 3. 温度和湿度之控制。 4. 压力之调节。 5. 有害气体之排除。 6. 结构物与隔间之气密性。 7. 静电之防制。 8. 电磁干扰预防。 9. 安全因素之考虑。 10. 节能之考虑。 十万级洁净室的十万级,三十万级什么意思啊? 药厂房一般有万级,十万级和三十万级,其中以十万级(灌装,内包装)及三十万级最多,十万级较三十万级洁净度卫生要严格很多。详见附件。监测项目 技术要求 监测方法 监测频次 温度 18~28℃(十万级、三十万级) JGJ71-90 1次/班 湿度 45~65%(十万级、三十万级) JGJ71-90 1次/班 换气次数 十万级≥15次/小时 JGJ71-90 1次/月 三十万级≥12次/小时 静压差 ≥5PA(不同洁净级别洁净室(区)之间 JGJ71-90 1次/月 ≥10PA(洁净室(区)与室外) ≥5PA(洁净室(区)之间与非洁净室(区)) 尘埃粒子 ≥0.5μm ≥5μm GB/T16292-1996 1次/季 十万级 ≤3500000个/M3 ≤20000个/M3 三十万级 ≤10500000个/M3 ≤60000个/M3 浮游菌 十万级≤500个/M3 GB/T16293-1996 1次/季 沉降菌 十万级≤10个/皿 GB/T16294-1996 1次/周 十万级高洁净车间是什么意思? 我在超市看到食品的新包装上都写的十万级高洁净车间……等等,我想问什么是十万级高洁净车间啊,纳闷呢 我只知道数值越小越干净, 三十万级就是食品生产车间,十万级是制药车间的标准。这说明这个企业的车间标准高。 给你一个参照吧,外用药的净化程度是30万级,内服药是100万级,这样你就有了底了 洁净级别而已,你可以理解为无尘室,但是无尘室也是需要换气的,换进去的空气需要经过净化室净化,再送到无尘室。 100000(10万)级要求每小时换气15-19次,完全换气后空气净化时间不超过40分钟。 10000(1万)级别要求每小时换气23-28次,完全换气后空气净化时间不超过30分钟。 1000(1千)级别要求每小时换气43-55次,完全换气后空气净化时间不超过20分钟。 级别越小洁净程度越高,楼上说反 空气洁净度 1.空气洁净度标准和级别 空气洁净度是洁净环境中空气含悬浮粒子量的多少的程度。通常空气中含尘浓度低则空气洁净度高,含尘浓度高则空气洁净度低。按空气中悬浮粒子浓度来划分洁净室及相关受控环境中空气过滤器洁净度等级,就是以每立方米空气中的最大允许粒子数来确定其空气洁净度等级。 洁净度标准的制定 以前有关国家都各自制定自己的标准,但基本上都是参照美国标准FS-209的各版进行,仅单位制及命名方法有所变换或改变。在命名上基本可分为两类: 一是以单位体积空气中大于等于规定粒径的粒子个数直接命名或以符号命名,这种命名方法以美国FS-209A~E版为代表,其规定粒径为0.5μm,以空气中≥0.5μm粒径的粒子浓度采用英制pc/ft3直接命名,如标准中的 100级,表示空气中≥0.5μm粒径的粒子浓度为100pc/ft3直接命名,即每立方英尺的空气中≥0.5μm粒径的粒子数量为100个,(我们平时使用的是国际单位,即通常所指的是每立方米的空气中所含≥0.5μm粒径的粒子数量,因为1立方米≈35.2立方英尺,所以我们看到标准中100级对应 ≥0.5μm粒径的粒子数量不是100个,而是3520个,就是这个道理)。 二是以单位体积空气中大于等于规定粒径的粒子个数以10n表示,按指数n命名空气洁净度的等级,这种命名方法以日本JISB9920为代表,其规定粒径为0.1μm,以空气中≥0.1μm粒径的粒子浓度(采用国标单位制)10n pc/m3命名为n级,如该标准2级,其表示≥0.1μm粒径的粒子浓度为100 pc/m3,即102pc/m3。俄罗斯的标准亦基本上采用此种命名方法。 现在国际标准ISO14644-1已发布实施,美国标准FS-2009E亦于2001年11月宣布停止使用。 按国际标准,空气中悬浮粒子洁净度等级以序数N命名,各种被考虑粒径D的最大允许浓度Cn可用公式确定: 式中:Cn--被考虑粒径的空气悬浮粒子最大允许浓度,pc/m3。Cn是以四舍五入相近的整数,通常有效位数不超过三位数; N--分级序数,数字不超过9,分级序数整数之间中间数可以作规定,N的最小允许增量为0.1; D--被考虑粒径,μm; 0.1 --常数,其量纲为μm; 资料转载来源:http://www.klcfilter.com |
|
相关推荐
1 个讨论
|
|
4565 浏览 2 评论
2701 浏览 0 评论
2425 浏览 1 评论
【比特大陆内推】产品经理/模拟/数字前后端/AI算法/嵌入式
2463 浏览 2 评论
3407 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-27 04:51 , Processed in 0.690948 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号