[经验] SF6电流互感器的试验项目、周期和要求

2020-9-2 22:40:07  61 电流互感器
分享
0
序号
项    目
周    期
要    求
说    明
1
气体湿度(20℃的体积分数)μL/L ①投产后1年1次,如无异常,3年测1次
②大修后
大修后不大于250,运行中不大于500
2
气体泄漏试验 ①3年
②必要时
无明显漏点 必要时,如:压力继电器显示压力异常,采用SF6气体检漏仪检测
3
绕组的绝缘电阻 ①大修后
②必要时
一次绕组对地、各二次绕组间及其对地的绝缘电阻与出厂值及历次数据比较,不应有显著变化。一般不低于出厂值或初始值的70% ①采用2500V绝缘电阻测试
②必要时,如:怀疑有故障时
4
极性检查 大修后 与铭牌标志相符合
5
交流耐压试验 ①大修后
②必要时
①一次绕组按出厂值的0.8倍进行
②二次绕组之间及对地的工频耐压试验电压为2kV,可用2500V绝缘电阻测试仪代替
③老练试验电压为运行电压
必要时,如:
  —怀疑有绝缘故障
  —补气较多时(表压小于0.2MPa)
  —卧倒运输后
6
各分接头的变比检查 ①大修后
②必要时
①与铭牌标志相符合
②比值差和相位差与制造厂试验值比较应无明显变化,并符合等级规定
①对于计量计费用绕组应测量比值差和相位差
②必要时,如:改变变比分接头运行时
7
校核励磁特性曲线 必要时 ①与同类互感器特性曲线或制造厂提供的特性曲线相比较,应无明显差别
②多抽头电流互感器可在使用抽头或大抽头测量
8
气体密度继电器和压力表检查 必要时 参照厂家规定
9
红外测温 500kV:1年2次
220kV及以下:1年1次
参考DL/T664—1999执行 采用红外热像仪测量