发 帖  
原厂入驻New

[经验] 电磁式电压互感器(油浸式绝缘)的试验项目、周期和要求

2020-9-2 22:47:40  66 电压互感器
分享
0
序号
项    目
周    期
要    求
说    明
1
绝缘电阻 ①3年
②大修后
③必要时
不应低于出厂值或初始值的70% ①采用2500V绝缘电阻测试
②必要时,如:怀疑有绝缘缺陷时
2
tanδ(35kV及以上) ①绕组绝缘:
  —3年
  —大倍后
  —必要时
②110kV及以上串级式电压互感器支架:
  —必要时
①tanδ(%)不应大于下表中数值:
温度 ℃
5
10
20
30
40
35kV
大修后
1.5
2.5
3.0
5.0
7.0
运行中
2.0
2.5
3.5
5.5
8.0
110kV
及以上
大修后
1.0
1.5
2.0
3.5
5.0
运行中
1.5
2.0
2.5
4.0
5.5
   ②与历次试验结果相比无明显变化
③支架绝缘tanδ一般不大于6%
前后对比宜采用同一试验方法
3
油中溶解气体色谱分析及油中水分含量测定 ①3年
②大修后
③必要时
①一旦发现C2H2增长,应考虑缩短周期
②油中溶解气体组分含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意:
  总烃:100
  H2:150
  C2H2:2(220kV)
        3(110kV)
③油中水分含量(mg/L)不应大于下表规定:
电压等级kV
投运前
运行中
220
15
25
110
20
35
①全密封互感器按制造厂要求进行
②必要时,如:怀疑有内部放电时
③采用变压器油色谱分析仪测量
4
交流耐压试验 ①大修后
②必要时
①一次绕组按出厂值的0.8倍进行
②二次绕组之间及其对地的工频耐压标准为2kV,可用2500V绝缘电阻测试仪代替
①串级式或分级绝缘式的互感器用倍频感应耐压试验,同时应考虑互感器的容升电压(频率150Hz时,110kV为5%,220kV为10%)
②耐压试验前后,应检查绝缘情况
③必要时,如:怀疑有绝缘缺陷时
5
局部放电测量 必要时 油浸式相对地电压互感器在电压为1.2Um/√3时,放电量不大于20pC ①只对110kV及220kV进行
②必要时,如:对绝缘性能有怀疑时
6
空载电流和励磁特性 大修后 ①在额定电压下,空载电流与出厂值比较无明显差别
②在下列试验电压下,空载电流不应大于大允许电流:
  中性点非有效接地系统:1.9Un/√3
  中性点接地系统;1.5Un/√3
7
联接组别和极性 更换绕组后 与铭牌和端子标志相符
8
电压比 更换绕组后 与铭牌标志相符
9
绕组直流电阻测量 大修后 与初始值或出厂值相比较,应无明显差别 采用YZC直流电阻测试仪测量
10
绝缘油的击穿电压kV ①大修后
②必要时
投运前:
  35kV:≥35
  110kV、220kV:≥40
运行中:
  35kV:≥30
  110、220kV:≥35
必要时,如:对绝缘有怀疑时
采用绝缘油介电强度测试仪试验
11
红外测温 1年 参考DL/T664—1999执行 用红外热像仪测量