` 金属幕墙的连接导体必须敷设在金属幕墙的金属立柱与连接着圈梁或柱子钢筋的预埋件之间,使金属幕墙与整个建筑物的防雷装置连接成电气通路。如果施工时没有埋没预埋件,而用膨胀螺栓固定金属幕墙的安装锚板,则必须先采用不小于8mm直径的圆钢或4×12扁钢,将每层每块锚板串连起来,形成自身的防雷体系,最后与主体结构的防雷体系可靠连接,连接间距参照避雷网网格尺寸:第二类防雷建筑物必须≤10X10或12X8(米),第三类防雷建筑物必须≤20X20或24X16(米)。
铝合金门窗的连接导体的敷设必须在铝合金门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工前进行,连接导体应采用截面不少于100平方毫米的钢材,用铆钉或螺钉紧固于窗框上。连接导体引出端应采用不小于8mm直径的圆钢或4×12扁钢,连接导体引出端与防雷装置引出线最后为减少在需要防雷的空间内发生火灾、爆炸、生命危险,等电位是一个很重要的措施。等电位是用连接导线或过电压保护器将处在需要防雷的空间内的防雷装置、建筑物的金属构架、金属装置、外来的导体物、电气和电讯装置等连接起来。进行搭接焊接时,搭接长度必须≥50mm,满焊缝。 ` |
|