完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
|
相关推荐
7个回答
|
|
云汉达人
1、历史的原因,提高供电电压可以增加信号的距离 2、-48V可以为设备提供电子,以防生锈,这个和牺牲阳极一样 转: 1)使用-48V电源主要是历史原因造成的。 使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是用-48V电源。 顺便提一下,-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准,并非所有国家都使用这个标准,例如有国家会使用-60V 的电源系统,还有某些国家使用-24V 的电源系统。如果产品要在这些地区销售,就要兼顾这些不同的标准。 2)同样,采用负电源系统,正极接地也应该是约定俗成。 原来有个说法是空气中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以吸附空气中的负离子,从而保护电信设备的外壳不被锈蚀。其实这种说法不是很对。原电池反应和电解反应是会导致设备生锈,但是因为它们在设备上是以微观形式存在的,几乎没有影响。例如非通讯系统的网络都是负极接地(例如您正在使用的计算机),但是并没有生锈。并且-48V内部都通过DC/DC隔离,DC/DC输出的就是负极接地,也没有看到单板腐蚀生锈。所以不论哪个极接地,都是一样的。 对于为什么是正极接地,从华为的资料中也找到一些解释,可以参考参考: 正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。(注:隐含条件是继电器铁芯接地) 3)对于设备的外壳接地(接PGND),这是出于保护性的目的,将设备上累积的电荷快速泻放到大地,从而不会损伤设备和工作人员。 |
|
|
|
amrogue 发表于 2016-9-12 07:35 我也看过相关的说明 但是实际用的是-48V吗? |
|
|
|
luomandike 发表于 2016-9-12 09:06 实际用的是-48V吗? |
|
|
|
汉云 发表于 2016-9-12 13:44 看过相关的说明 但实际用的是48V怎么理解? |
|
|
|
通信电源和大地之间经常出现超过100V的高压是怎么产生的?
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主有最佳答案,记得选啊,别忘了
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
692 浏览 0 评论
1106 浏览 1 评论
2473 浏览 5 评论
2808 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2646 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
653浏览 9评论
649浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
781浏览 6评论
628浏览 5评论
668浏览 5评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-21 22:44 , Processed in 1.051416 second(s), Total 61, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号