`开关设备主回路和电气装置壳体的接地线设计要求在有关标准中有明确规定,但常用的交流金属氧化物避雷器接地线的设计要求和材质截面选择方面的资料却鲜为人见。
工程中习惯性地使用截面积为16㎜2左右的铜编织带,有不少用户认为雷电能量巨大,怀疑16㎜2的铜编织带截面达不到要求,还打电话询问选择依据,有的客户甚至要求配备更大截面的铜编织带,这种不必要增加成本的要求让厂家有些为难。 本文对交流金属氧化物避雷器接地线的设计要求和材质截面选择做一探讨,为经济地、灵活地选择接地线的材质和截面提供一些参考。 2、避雷器接地线的设计要求 (1)与避雷器和接地汇流排连接方便容易。 (2)与避雷器和接地汇流排连接强度可靠。【避雷器接地线材质选择_避雷器接地线的设计要求】 (3)必须承受雷电冲击时的强大泄流而不会因过热导致功能失效。 3、避雷器接地线的设计 3.1 材质 常见的金属材料均可用作避雷器接地线。但考虑因热效应而失效的问题还是以选择良导体和软化点高的导体为宜,如紫铜、黄铜、铝。 3.2 材料 由于避雷器在开关柜中的位置具有多变性和复杂性,为满足连接方便容易的要求,因此选择软材为佳,如多股和单股芯线、编织线。 3.3 工艺制造 根据避雷器和接地汇流排的安装位置,估算避雷器接地线所需的最短长度,再放长一些裕度。【避雷器接地线材质选择_避雷器接地线的设计要求】 若为非镀锡料,则在下料后两端镀锡为宜。在两端分别压接与避雷器和接地汇流排连接的接线端子。 ` |
|