电子发烧友论坛|
嗨,所有,我试图了解OcthPWM,但没有得到任何东西。我想用两个不同的定时器实现两个PWM,因为我想把PWM都当作单独的。用户通过串行终端给出输入命令,选择PWM频率和占空比,如:PWM1频率(以赫兹)=10000.PWM1占空比(以百分比)=50PWM1,2共享单个定时器产生不同的频率和占空比。
|
|
相关推荐
6个回答
|
|
|
基本上,单个定时器硬件不能用于一次产生不同的周期。因此,对于周期(或者您可以称为频率倒数),您需要两个定时器同时用于两个不同的周期。可以使用普通的定时器。和谐的定时器驱动程序或系统服务在这里不能帮助您,因为PWM周期直接受定时器硬件的影响。
|
|
|
|
|
|
我的OC模块使用TMRAIDID3和定时器初始化是静态的。对于我的其他应用程序,我启动了TimeR0作为动态的。是因为这个原因吗?
|
|
|
|
|
|
您需要两个OC实例,因为您需要两个PWM,并为每个OC实例选择不同的计时器。驱动程序。利用右侧MPLABX帮助窗口中的每一个MHC选项所示的帮助。
|
|
|
|
|
|
谢谢图腾。希望动态定时器将与静态OC实例一起工作。
|
|
|
|
|
|
也很容易设置PWM和定时器,而不需要增加和声驱动器的复杂性,这些增加了大量的代码和复杂性,从而基本上只需要设置几个寄存器。一个计时器可以使用两个OCS来制作两个PWM,但是它们必须是相同的频率。
|
|
|
|
|
|
是的,你是对的,NKurzman。但我最初的项目是和谐的,我也想使用两个不同的频率,所以我使用两个不同的计时器。谢谢你的回应!
|
|
|
|
|