  • 2020-4-19 19:39

    用学生单元供电是正常的,但是只要把学生电源供电的地线去掉,用双线排查就不行,不仅不准,而且跳变厉害、

    王栋春 回复 子安G: 2020-4-19 20:53

    根据描述推测电源的问题较大

    子安G 回复 王栋春: 2020-4-20 11:49

    对电源的各种测量,对电源适配器与电池、稳压电源的性能进行对比,发现对频率、峰值等区别不大,其主要区别就是在于是否有接地!发现接地可以解决问题,但是不是所有的工作环境都可以接地的,在寻找其他解决方案