完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
各位大佬,用DS18B20检测温度,在裸机上可以使用,移植到ucos3中没办法使用。
我不知是ucos3中需要设置哪些地方,还是我用了屏幕触摸的原因。 我用的事STM32mini的板子,其中,PA0我已经用跳线帽与18b20链接。 关于key.c文件中的有关PA0的,我也已经注释掉了。 我实在是找不到是什么原因?谢!!! |
|
相关推荐
4个回答
|
|
18B20最好不要用在ucos中,这种单总线设备,时序要求上的延时太长,严重影响RTOS的任务调度。
|
|
|
|
谢谢,我还是试试用裸机吧
|
|
|
|
谢谢,我已经知道原因了
|
|
|
|
是因为任务调度导致读取温度时序错误吗?
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
810 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2719 浏览 6 评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
1107浏览 3评论
198浏览 2评论
464浏览 2评论
378浏览 2评论
M0518 PWM的电压输出只有2V左右,没有3.3V是怎么回事?
459浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-26 21:24 , Processed in 1.208399 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号