嗨,我最近从C32 V2.01移到XC32 V1.44。现在运行我的Bootloader应用程序失败了:下面的场景:Bootloader删除并写入Flash;然后重新启动设备并再次启动引导加载程序。从现在起,Bootloader继续重新启动(检查有效的应用程序并重新启动设备(不跳转到主应用程序))。现在我的问题是:我是否必须为XC32改编链接器脚本或代码,或者该项目通常以相同的配置运行吗?我做的另一个测试是把这两个项目和可加载的东西结合起来。这将导致以下错误:请参阅附加链接器文件和以下宏:任何帮助将被赏识。问候,奥利弗
RXCKBOOLOADADRILIKEL.TXT(3.88 KB)-下载37次 |
|
相关推荐
5个回答
|
|
你能上传你的地图文件吗?1d00 000小时的冲突表明您的应用程序链接器实际上没有被使用。否则,你连接的链接看起来不错。
|
|
|
|
嗨,谢谢你的回答!在这里你会找到我的.map文件。不幸的是,他们是大到上传他们的论坛上传服务。
|
|
|
|
固定在微芯片支持的帮助下!在将项目的“编译器工具链”从C32更改为XC32时,链接器设置被损坏。要使用外部链接器脚本构建,必须传递以下参数作为附加选项:但是不管什么原因,缺少一个破折号。也许一直都是这样,C32确实接受了,但是XC32不是吗?问候,奥利弗
|
|
|
|
嗨,OliverI和你有同样的问题。你在哪里找到改变的环境?感恩丹
|
|
|
|
在MPLLABX中,您应该能够将链接器脚本添加到项目中的“链接器文件”文件夹中,并且应该从中生成正确的命令行。无论如何,这就是我们要做的。如果您要从C32移动到XC32,请尝试从项目中移除链接器脚本,重新启动MPLAB X,然后重新添加它。这将给编译器插件重新生成链接器的命令行选项的机会。
|
|
|
|