完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
背景:-MplabX 4.20-HARMony 2.06-XC32 2.10-PIC32MZ2048DAH176自定义板Hiall,我使用ImageWidget有一个奇怪的行为(在代码中更改图像)。首先,假设应用程序有5个ImageWidget,作为屏幕上的光指示器,图像是绿色和红色,它们通过串口命令进行更改。我用下面的代码:每次我通过串口发送一个命令,计数器就会增加,并按代码所示打开和关闭LED,但是……案例1工作良好,案例2工作,但当计数器为3时,案例1和案例3显示ON图像。如果我发送一个新的计数器增加,那么情况2和情况4也显示ON图像。尝试使用带有此代码的ImageWidget数组:结果与选择情况相同。多谢帮忙。谢谢。
|
|
相关推荐
5个回答
|
|
嗯,经过许多小时的测试,我得出了一个结论:-代码工作得很好。-计数器管理由变量调试器验证。问题是在图像资产中,我使用PNG文件将图像动态地更改为层1>imagewidget,这导致了问题。把JPEG转换成图像资产,所有问题都解决了,所以请Microchip检查一下。谢谢。
|
|
|
|
为了确保微芯片有一个看这个打开一张支持票Atttp://www. MicroChIP.COM/Sputp/HoTopopics.ASPX
|
|
|
|
如果您没有足够的堆来对PNG进行解码,则新的PNG图像可能不会被解码,并且以前的图像不会被新的覆盖。如果你显著增加你的堆,效果会更好吗?
|
|
|
|
嗨,ED,得到相同的结果,在堆大小增加到“300 K”之后没有变化。还尝试了另一种不适用于所有图像类型的方法。将MIGIWIGET设置为正确的图像,并在MHGC上设置为false的属性。试图用其他IMAGE小部件实时地更改该属性会产生相同的情况。
|
|
|
|
杜…我的错,现在修复了这些东西…注意到使用的PNG图形不能除以8。调整图形大小,现在它的工作。格林先生的另一课:
|
|
|
|