你好。我正在设计一个系统,在这个系统中,我需要得到一个18 MHz的SPI时钟频率。为了这样做,我想用apic32mx150f128b。看振荡器参考我计划使用内部8MHz FRC振荡器,除以2 usingfpllidiv,乘以它bypllmult和settingrotrim androdiv至0和1,分别。这会让我的pllmult乘法器后得到一个频率为72兆赫,然后除以2 SPI外设。由于集成CPU允许的最大频率为50 MHz,我想设置pllodiv 2,得到36 MHz。现在的问题是,在微控制器数据表中包括的时钟图和广泛参考文献(DS60001112)中的时钟图之间存在分歧。事实上,在第一个中,PLLODIV除法器的输出只到达SYSCLK多路复用器,而REFCLK多路复用器直接获得来自PLLMULT乘法器的输出。在第二个文档中,两个多路复用器都得到来自分频器的输出,哪一个是正确的?谢谢你
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
嗨,一般来说,如果有差别,设备类型的数据表应该有优先权。DS60001168K页76,J版数据表在2016年4月进行了修订,K版数据表今年进行了修订。家庭参考手册部分自2012年以来一直没有更正。很容易自己测试它,用您想要的设置设置设置振荡器,用ROSEL=7设置Ref.,以及您选择的其他设置。您可以用示波器、频率计数器或逻辑分析器研究REFCLKO的输出,或者将其馈送到定时器输入。频率差与因子2应该足够容易验证。RIFCKO可以路由到RPA2,RPB6,RPA4,…通过PPISTER 4时钟输入T4CK可以从RPA2、RPB6、RPA4、RPB13或RPB2中选出。迈西尔
|
|
|
|