完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我试图用8位模式下的PMP将芯片与并行LCD接口,开始时使用PMP,然后将(如果可能的话)迁移到4位模式以释放一些引脚。我查过数据表并在线查看过,但是对PMP读/写引脚感到困惑。根据我在该芯片的数据表中收集到的,在引脚24(RB14)上的引脚(PMRD)上有可能的读取信号,在引脚7(RB3)上有可能的写入信号(PMWR)。我读到我可以把这些信号组合成一个单一的读/!写信号将使用读/写引脚。那么,那是什么针呢?我没有看到一个标签为这个组合的功能或只是使用一个或另一个问题,并选择基于需要的极性?对不起,PMP的东西让我困惑。我宁愿使用IIC,但这不是一个选择。
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
当在主模式1中工作时,PMRD管脚将起到PMRD/PMWR#选通管脚的作用。
|
|
|
|
嗯,这也有点令人困惑。我相信你的话,RD/WR引脚是PMRD。我还没有连接好这件事,所以我不能测试它,但我相信你。你提到的文档引用了另一个引脚-PMENB,它用于确定何时采取读或写操作。我可以忽略LCD吗?我不明白为什么这样做是必要的。我想,在组合rd/wr信号时,我会“释放”一个引脚用于其他功能,但现在……我真的喜欢8位……
|
|
|
|
有PMP的操作模式,大多数LCD模块也支持:-1。摩托罗拉/ 6800模式-这使用R/Wπ引脚和EnAB引脚。(主模式1)2。英特尔/ 8080模式-这是使用单独的RD和X和WR。(主模式2)如果您只想写入LCD模块,那么如果可能的话,使用英特尔/ 8080模式(主模式2)。这将释放PMRD/PMWR引脚(在‘256B’上的引脚24)用作一般I/O(设置PMCON.PTRTEN=0)。
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5248 浏览 9 评论
2036 浏览 8 评论
1956 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3217 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2264 浏览 5 评论
781浏览 1评论
676浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
602浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
684浏览 0评论
581浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )