完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
`我现在在测试PT100温度采集发现这种问题;当主控板上电的时候PT100温度采集正常,如图1波形;主控板上电之后,再给60KW的车载DCDC上电,现在发现PT100温度采集的电压就有很明显的毛刺了,如图2波形;目前是怀疑DCDC产生的耦合干扰通过地传输到主控板,从而影响了PT100恒压源的地,所以马上测量了主控板上的地的信号,如图3波形;发现与温度输出的电压的波形高度一致;当DCDC开始拉载的时候,纹波会越来越大;想咨询大家这样有什么好的解决办法;现在PT100测量是用的三线制测量方案,导线也是屏蔽线,强电与弱电都分开走线的;图4是电路原理图;请大家指导!`
|
|
相关推荐
6个回答
|
|
电路板的电源要多加滤波,AD芯片电源、采集信号端多加滤波,10uf、1uf、1nf并联使用,AD采集用差分采,主芯片程序做软件滤波算法和高速平均算法。这些办法加起来,就可以解决啦,有兴趣可以参考YAV RTD8采集卡。
|
|
|
|
AD623前端用厂家给的低通滤波器,效果非常好的,截止频率尽量低,测温没必要快速的,具体参数可以用Multisim仿真得到。线性光藕运放上的2个滤波电容可以加大。你都用到线性光藕了,我觉得你这个干扰是220V供电线传过来的,你可以考虑去掉隔离电路,PT100基准电源和AD623都用单片机电源供电,这样干扰进来就是共模信号了,AD623更能起作用了。可以用AD620直接5V供电就可以(如果单片机是5V转3.3V的,就用这个5V供电)。
|
|
|
|
干扰源,传播路径,受扰体。分开单独试下
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
2367 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1032 浏览 0 评论
2231 浏览 1 评论
1270 浏览 0 评论
2770 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-18 17:26 , Processed in 0.956655 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号