完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
` 上图为电路图。 1、2是两个控制端,连接在一个phoenix ups上面,输出类型为继电器输出,两种状态 24V和悬空;这个电路是通过UPs输出的两种状态控制两个LED灯点亮。1 输出高时,两个灯都不亮,1悬空时2输出高亮黄灯(YL那个),1悬空2悬空时,绿灯亮(GN)。 问题如下:我们在外面加工厂做了一批,入厂检验测试时发现当1、2悬空时很多个黄、绿两个灯同时亮了。此时,下方MOS栅极有一个约9V的电压。更换下方MOS,恢复正常。 器件型号,TVS PESD24S1UB;PMOS DMP510DL。 由于问题故障率太大,不能进行生产。请各位大大帮忙看看到底为什么会导致MOS损坏。怎么解决? 谢谢 ` |
|
相关推荐
4个回答
|
|
|
|
|
|
这个线路好生奇怪 不知继电器线圈两端可有续流二极管
|
|
|
|
做个验证:把1和2的电容去掉,在2的那个1K电阻加个二极管,左P右N。然后测试一下。
|
|
|
|
继电器的开关频率多大?
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
2367 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1032 浏览 0 评论
2231 浏览 1 评论
1270 浏览 0 评论
2770 浏览 0 评论