我们正在使用我们自己的板(PIC32MZ)和RN1810 Wifi模块(115200波特率)从软件PC向板发送和接收modbus/tcp帧(参见附图)。我正在测试modbus轮询的效率,其中帧间aprox为:35ms。e不能丢失它们,因为我们的软件PC非常紧凑。我试过:-改变冲洗方法:20ms,100ms(工厂设置),等等-改变冲洗方法以匹配字符:我在帧的末尾放一个0x0D,我可以捕获那个字符并发送帧,但是我们仍然在丢失。流量控制(RTS和CTS引脚),我需要使用流量控制吗?为什么?
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
我们没有一个特定的Modbus/TCP帧,有不同的大小,但是我可以告诉你最大的大小是大约250,所以我可以尝试255?这些配置设置是什么?设置COMM大小1460(冲洗大小)设置COMM定时器120(刷新定时器在MS)设置COMM匹配0 0(冲洗匹配char)问候,埃米利奥。
|
|
|
|
这些模块与我使用的RN171相比是有限的,并且文档非常差。我认为你应该在Microchip开一张罚单,容易得多。
|
|
|
|
埃米利奥,RN1810 WiFrand命令参考用户指南第24页注释1:注释1:如果使用115200波特,必须启用流量控制
|
|
|
|