你好。我有麻烦得到定时器1运行从一个外部32.768 kHz时钟(一个TXCO与方波输出)连接到SoSCO。该板是一个非常成熟的产品,使用PIC24FJ256GB110在相同的配置,我所做的全部是用'210。“110”工作得很好。我可以看到,定时器1没有在调试器中运行。起初,我想可能是因为OSCCON的SSOCCEN位没有设置。现在我已经设置了它(OSCCON=0x7742),但是定时器1仍然没有运行。T1CON=0xE012PR1=0xFFFF。但是,我不能让计时器运行。有人能解释为什么会这样吗?谢谢。
|
|
相关推荐
12个回答
|
|
|
因此,粗略地看,210个SoSCo引脚也是SCLKI引脚,而在110上则不是这样。210的确看起来有更多的特性和不同的管脚配置,比如更多的模拟通道,所以沿着这些线的一些东西可能会干扰。也许对于110版本来说,配置或初始化选项没有设置,其默认值会引起麻烦。
|
|
|
|
|
|
我想出来了。我需要清除ANSC寄存器。由于某些原因,在复位后PIN被设置为模拟,因此没有数字输入,并且没有时钟信号。
|
|
|
|
|
|
谢谢你。我是PIC24F的新手,所以我只是在处理数据表和应用程序注释,同时尝试在别人编写的一些遗留代码上进行这个端口。大多数默认为数字模式的引脚。主要的问题是它与“110”不同,让移植变得相当棘手,除非你知道这个问题。如果微芯片在监听,迁移指南将非常有用。
|
|
|
|
|
|
你能详细说明一下吗?模拟模式如何比浮式数字输入更安全?
|
|
|
|
|
|
因为浮点数字输入可能最终出现在“不安全区域”中,在那里它既不是零也不是一,而且这可能导致高电流在上侧输入缓冲器和下侧输入缓冲器之间流动。
|
|
|
|
|
|
“浮动数字输入”是坏事,因为当电压处于“过渡区”时,它将消耗多余的电流。“模拟模式”仅仅意味着数字输入缓冲器被禁用,避免了问题。
|
|
|
|
|
|
啊,我明白了,没有图腾数字输入,它真的是浮动的。我一直忘了图片通常都有基本的数字I/O。我想它至少允许他们拥有5V的容忍度。
|
|
|
|
|
|
什么是“图腾数字输入”?任何高阻抗数字输入都不应该是浮动的,因为缓冲器起着非常高的增益放大器的作用。
|
|
|
|
|
|
对不起,我的意思是输出。无论如何,它的设置方式允许非常高的阻抗输入,所以虽然它不是可能的最低功率状态,但是它非常低,以至于大多数MCU在通电后默认为该状态。
|
|
|
|
|
|
我不太明白你的意思。我不认为PIC的I/O结构是“非常基本的”,所以我怀疑你误解了某些东西。正如达里奥提到的,引脚以非常合理的方式供电,以确保在供电时间之间没有违反任何具体规定。应用程序和启动代码运行时。
|
|
|
|
|
|
当然,我理解。有些引脚没有模拟输入。它们在ANSX中的比特数是0。他们不是5V宽容。不是所有的引脚都有可选的上拉/下拉电阻。我所说的是,它有点不寻常的结构,和“110”不同。
|
|
|
|
|
|
是的,我记得从八十年代早期和40xxCMOS设备开始就有这样的事情:每个人都建议“小心他们的输入,否则他们很容易发疯和/或雪崩和自我毁灭”。
|
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
478 浏览 0 评论
5799 浏览 9 评论
2338 浏览 8 评论
2229 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3534 浏览 3 评论
1131浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1105浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
875浏览 1评论
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
478浏览 0评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-4 09:59 , Processed in 0.960617 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖
1578