大家好,第一篇文章,所以,请原谅可能的错误,我正在构建一个运行区域阀门的一次性温度控制器,控制地板温度(混凝土板,热电偶浇在地板上)温度输入来自12台温度变送器的4-20mA信号。S,下降到精确的250欧姆电阻,提供1至5伏信号。VDD目前为5.0V,但是可以设置为任何期望的值(VDD来自24V电池组,通过降压转换器),我使用的是24FV16KM204,并且已经消耗了设备上的每个引脚。(我有一个引脚驱动一个“心跳”LED,我可以重新分配到另一个目的,但是,除此之外,所有其他引脚都发言了。)我目前使用AVDD和AVSS作为我的ADC的参考。我读了很多关于这个主题的帖子,大多数都说把你的AVDD引脚绑到VDD,AVSS引脚绑到VSS。Firs。问题,AVDD/AVSS严格用作ADC电压参考引脚吗?(例如,我可以用5.5V驱动PIC,使用5v1齐纳和两个电阻,为AVDD提供“参考电压”,而不是直接将AVDD连接到VDD吗?)我会更好地重新分配一个备用引脚到外部VREF+,并提供稳定的参考吗?或者,将备用引脚分配到外部VREF-,提供+1.00V参考作为我的Neg电压参考(而不是VSS),使用4*Vbg作为我的正电压参考?(这可能看起来很奇怪,但是,我正在测量一个1到5V的信号,所以,这也许是最好的解决方案吗?)这些解决方案中的任何一个,或者全部都可能是错误的,因为我对电子技术不是很在行,而且我记得大约40年前我学到了什么,所以,对不起,如果这些都是错误的……谢谢你的阅读,希望听到一些回应。
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
HI,AVdd和AVSS需要被供电,即使ADC没有被使用。通常,需要一个“干净”的VDD,VSS,AVDD和AVss。“清洁”是相对于你试图实现的ADC决议。也就是说,如果你需要所有12位分辨率,那么这些就可以发挥作用了……单片机AN699,AN990,AN693和AN990。-降压转换器将产生线路噪声和可能的地噪声,应该在转换器处进行滤波。考虑过滤后的降压转换器的线性调节器…一切取决于决议。假设电源现在来自线性稳压器,那么路由:-稳压器>>Vdd-稳压器>>小滤波器>>AVdd-接近PIC的AVdd和Vdd本地旁路盖关于电流源传感器,这些AN之一显示信号调节运算放大器电路。如果你发布了示意图、Buck噪声测量、规格等,我相信你会得到更多的帮助。祝你好运,迈克。
|
|
|
|
我想我在询问时需要更清楚。我意识到AVDD和AVSS都需要供电,我所问的是,它们是否必须由与VDD&VSS相同的电源供电,或者它们是否能够由更过滤的源供电?
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5243 浏览 9 评论
2035 浏览 8 评论
1955 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3208 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2258 浏览 5 评论
779浏览 1评论
672浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
598浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
682浏览 0评论
579浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-24 22:41 , Processed in 1.279284 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号