完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
NI cRIO-9035 系统,labview语言环境,用电流输出卡9266输出,用采集卡9219的电流接法采集,运行FPGA程序,发现9219采集的数据随机跳动,在9266的输出FPGA I/O Node节点显示错误,运行返回错误码 65543,我查了下这个的解释是“The power supply voltage level is out of range. Check the supply voltage and the module connections.(电源电压电平超出范围。检查电源电压和模块连接。)”
什么意思啊,没有发现哪里有电源电压设置啊,该怎么解决这个问题?
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
cRIO 的电流输出板卡9266使用报故65543,怎么解啊?
|
|
|
|
问题已经解决,9266需要外接一个9~30V的电源,
|
|
|
|