HRtiM形成移相全桥波形,
Q1 Q2超前臂 Q3 Q4滞后臂 HRTIM1_CHC1-Q1 HRTIM1_CHC2-Q2 HRTIM1_CHB1-Q3 HRTIM1_CHB2-Q4 以下是CUBE里面的设置: Master Timer 144M Period 46080 Free-running mode Preload Enable Repetition Update enabled Compare UNIT1 Enable Timer C 46080 Half mode is enbable Preload Enable Repetition Update enabled Deadtime is inserted between Reset Trigger Sources is Master timer period event Compare UNIT1 Enable Timer B 46080 Half mode is enbable Preload Enable Repetition Update enabled Deadtime is inserted between Reset Trigger Sources is Master timer Compare1 event Compare UNIT1 Enable 在程序中调节移相角: __HAL_HRTIM_SETCOMPARE(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_MASTER, HRTIM_COMPAREUNIT_1, Phase);// 很有规律Phase每次减少8,都是按4次 然后 移相全桥主变压器,异响一下,也就是32/23040*180度=0.25度的时候 怀疑是 HRTIM形成移相全桥波形 有异常,但是示波器观察不出来,当异常的时候, |
|
相关推荐
6个回答
|
|
你的话好像是没有说完吧,一般变压器出现异响都是因为波形出现断续造成的。请教一下,能在PWM启动后调节频率吗?
|
|
|
|
官方有LLC的例程,可以调频的 |
|
|
|
官方有LLC的例程,可以调频的 |
|
|
|
变压器绕得不够紧,浸漆不够透。会产生振动异响
|
|
|
|
非常感谢您的回答,一直以为是HRTIM形成PWM的问题,因为移相180度对应数字量23040,每当移相角度的数字量等于32就响一次,例如,第一次减8,再减8,再减8,不管中间停多久,再减8就响一次, |
|
|
|
结贴,HRTIM 设置RESET问题
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2272 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2083 浏览 3 评论
4708 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2229 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2773 浏览 1 评论