油绝缘电力变压器受益于常规检查和现场测试。随着时间的推移,逐渐的化学分解会降低变压器油的介电强度和绝缘性能。日常维护有助于发电公司和电力分销商保护有价值的设备,降低运营成本并提高整个电网的可靠性。通过改进的现场测试系统,可以快速完成化学分析,并最大限度地减少对电源的干扰。移动测试设备是一项重大进步。但是,现在可以在设备上线时使用一些测试单元,这样可以节省时间和金钱。 变压器油测试标准 国际组织建议每年或每两年进行一次测试,以评估变压器油的完整性和介电强度。油测试标准由国际电工委员会和其他组织制定。一些测试依赖于视觉分析。例如,可以目测测量悬浮颗粒的密度,因为污染物会使油变暗。根据颜色和不透明度,流体的状况被评定为良好,公平或差。清洁油是清澈或淡黄色。随着污染的增加,油变成琥珀色或深棕色。 常见的变压器油测试 移动式油品测试公司可以进行全方位的检查和分析,以确定变压器及其介电液的健康状况。随着时间的推移,测试结果最有价值。突然的变化可能表明泄漏和潜在的问题。当问题得到及时解决时,可以加工,干燥和过滤油。修复费用明显低于更换费用。还可以避免对变压器和高压变电站进行大修。 现场技术人员可以完成一整套测试,以准确描述变压器的性能。诊断设备可用于所有类型的绝缘流体,包括矿物油,合成酯,天然酯,硅油和高分子量碳氢化合物(HMWH)流体。将所有测试的结果与ASTM和其他组建立的基准进行比较。这些是一些最常见和最重要的石油测试。 o水分含量 o比重 o界面张力 o沉积物和污泥 o酸中和 测量介电强度 变压器油的介电强度和击穿电压根据ASTM D877或D1816标准测量。根据该方案,将电极插入油样中。然后,增加AC电压直到电极之间的电流电弧。饮食强度基于油可承受的电压。 耗散和特征 在冷却和非常热的温度下分析变压器油的特性。油的密度和外观在15摄氏度或59华氏度下评估。耗散因数,也称为功率因数,在100摄氏度或212华氏度下测量。该数据集量化了电损耗率。 溶解气体分析(DGA) 介电击穿释放出油中的气体。气体的类型和分布可用于识别特定故障和问题的严重性。DGA的结果对于制定每个变压器的维护计划非常有用。测试单元可以检测以下气体并提供百万分之几的测量值。 o氧 o氮 o氢 o二氧化碳 o一氧化碳 o甲烷 o乙烷 o乙炔 o乙烯 维护的好处 变压器油测试对于输电和配电公司以及工业消费者具有许多优点。首先,预防性维护可以大大延长使用寿命。其次,降低了运营成本。维护可以防止发展成本高昂的问题,同时保护供应商的宝贵设备和移动变电站。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|