为了维护电网,提高电能消耗的安全性,需要高压输变电设备进行交流电压测试。然而,变频串联谐振试验装置是一种实现高压大容量的测量装置。可对电力电缆、母线、开关、GIS、变压器等进行工频耐压试验,由电抗器、励磁变压器、补偿电容器和主控装置组成。因为电压、波形和频率与被测对象绝缘内部电场的实际运行是一致的。测试电压高于实际工作电压。因此,串联谐振试验装置是识别电气设备绝缘强度最严格、最直接、最有效的方法之一。 串联谐振为什么不升压 串联谐振试验装置不提高电压有两种主要情况,例如,是否找到了谐振点,然后没有升压,或者在寻找谐振点的过程中,没有升压。通过对这两种情况的分析,可以判断串联谐振试验装置本身是否有缺陷,或者样品的绝缘是否损坏。例如,第一个是电缆的绝缘层损坏(可能性很小,如果已经损坏,就找不到共振点),第二个是您使用的电抗器损坏,硬件损坏确保电压不会升高。 解决方案 通常情况下,串联共振的原因并不会增加,大多数情况下都是在寻找共振点问题的过程中。没有找到谐振点的主要原因是样品的电容与电抗不匹配,导致由于谐振条件超过谐振频率而找不到谐振点。这种情况我们的解决方法有: 1、在串联谐振试验装置的回路中并联补偿电容。 2、调整电抗器的串联或并联方式,增大或减小电感量。变化LC从而发生了共振。 串联谐振逆变电源的过电压保护和闪络保护参数太小,使得检测装置在发现谐振点的过程中不受保护,不能提高电压,是造成无电压升压的原因。也有个别地线泄漏导致压力上升到一半不能继续,此时应停止升压,在继续试验前仔细检查连接情况。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|