请指点一下如何设计三相电缺相检测电路?

3809 检测电路 三相电路
分享
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。请教熟悉这方面的高人指点
1
2019-1-25 10:06:59   评论 分享淘帖 邀请回答
14个回答
试试这个电路能不能用: 11.jpg
2019-1-25 10:07:44 评论

举报

楼上这个电路很符合LZ的要求
2019-1-25 10:07:57 评论

举报

好像不符合楼主要求吧?应该把三个继电器串联再增加部分电路才能实现
2019-1-25 10:12:13 评论

举报

上面电路完全能达到楼主的要求,还可以减少J3
2019-1-25 10:12:26 评论

举报

电路工作不可靠,380V的继电器通电吸合后,电压下降到200V不一定能释放!
2019-1-25 10:12:35 评论

举报

有一种接触器可以检测是否缺相,缺相就跳闸。复杂一点的话,可以采用相间电压采样,输入差分放大器放大判别。
2019-1-25 10:12:46 评论

举报

2019-1-25 10:13:13 评论

举报

这张图不用这么复杂——依然用AC380V的继电器,取消J1或J2或J3其中之一,右边的接点改为常开接点串联就OK! 9.jpg
2019-1-25 10:13:42 评论

举报

这张图也可以参考进行简化,OK!
11.jpg
2019-1-25 10:14:23 评论

举报

如果负载是一个三相电机,虽然前面的保险断了一相,但是否会通过电机的线圈再回来?
最好给个全图看看。
2019-1-25 10:14:44 评论

举报

这个不用再画图了吧?

1 假设是去掉PH505,那么就是将图中该器件的输入和输出直接短路。{这句说明实施方法}
2 你说电流从电机回来,这是正确的,也是考虑周到之处。但是,由于PH505和PH504任意时刻只有一个方向有电流流过(导通),那么,从电机绕回来的电就根本不起作用了。当然,这里有一个情况必须注意——有些光耦是交流光耦,即两个方向的电流都能起作用,因此,电路设计时不能让只有一个方向的电流流过就能起作用。如果是使用单向(直流)光耦,你也不必担心此时的检测效率问题,因为线电压的相位差是60°,而相电压的相位差是120°。
2019-1-25 10:14:58 评论

举报

呵呵!拆一个相序保护器看看吧!基本都是324+继电器方案做得!

我是用单片机+光耦做得!
2019-1-25 10:15:09 评论

举报

三相电如果平衡时 Y点电位(经过整流)为零
2019-1-25 22:21:52 评论

举报

三个继电器三角型接法,只要断一相相应继电器失电,常闭闭合发光管亮,不错的设计,学习了。