完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。不知道大家有没有什么好的设计思路?
|
|
相关推荐
12个回答
|
|
|
|
|
|
我看楼上的做报警电路够了
|
|
|
|
我觉得二楼的不符合吧?应该把三个继电器串联再增加部分电路才能实现
|
|
|
|
成本有点高
|
|
|
|
上面电路完全能达到楼主的要求,还可以减少J3。
|
|
|
|
电路工作不可靠,380V的继电器通电吸合后,电压下降到200V不一定能释放!
|
|
|
|
有一种接触器可以检测是否缺相,缺相就跳闸。复杂一点的话,可以采用相间电压采样,输入差分放大器放大判别。
|
|
|
|
上面的电路很好啊,省电又安全。
|
|
|
|
二楼的图没必要那么复杂,依然用AC380V的继电器,取消J1或J2或J3其中之一,右边的接点改为常开接点串联就OK!
|
|
|
|
拆一个相序保护器看看吧,基本都是324+继电器方案做得。
|
|
|
|
每相串入一只二极管构成Y点,然后加一只电阻输出就行
|
|
|
|