完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
电缆局部放电和高压试验中经常出现电缆“击穿”现象,电缆“击穿”现象的原因不仅是电缆本身质量问题造成的真正击穿,还包括其他原因造成的电缆误击穿。那么如何判断电缆的真假故障呢?变频串联谐振装置制造商徐吉电气与您分享,电缆出现击穿后的一些判别方法: 1、由于电缆的局部放电(PD)和高压试验(HV)是在屏蔽室进行的,当发生故障时,可以考虑更换绝缘线芯进行再测试。如果更换电缆芯,电压测试将正常通过。应该可以肯定电缆确实坏了。 2、当发生击穿时,变频串联谐振装置可用于再升压试验和观察击穿电压值。当击穿电压呈下降趋势时,可根据经验判断真实的击穿现象。不过,如果每条电缆的击穿电压是相同的,则应考虑电缆端子是否坏了。(友情提示:如经过排查电缆端头未出现击穿现象时,应该可以考虑电缆出现了假击穿现象,应对变频串联谐振装置或耐压设备进行检查,排除故障后再进行试验) 3、当发生击穿后,可利用变频串联谐振装置重新升压试验并观察击穿电压数值情况,如果击穿电压始终保持同一个数值,应该可以考虑电缆出现了假击穿现象,应对变频串联谐振装置或耐压试验设备进行检查,及时排除故障后再进行试验。 4、还有一种特殊情况:有时电缆绝缘是短路的,并且串联谐振测试系统可能无法使升压电压谐振,这也是特殊的电缆击穿现象。在这种情况下,您可以通过更换绝缘芯测试来确认。 5、对于一些大长度的单芯中压交联电缆,检查它们是否超过了试验设备的允许负荷,并出现失谐跳闸现象。 |
|
相关推荐 |
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
963 浏览 1 评论
1111 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1034浏览 1评论
964浏览 1评论
4929浏览 1评论
1113浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-28 22:56 , Processed in 0.996394 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号