`做一个项目,驱动一个阀,采用低边驱动方式(N-MOS),电源24V,测量实际电流零点几安培,阀体不能动作。阀体参数是电阻1欧姆(对),电感0.5mh(客户提供,不知道对不对)。测量输出波形如下图,我分析是由于阀体电感存在,使得在断开时候,有个很高的电压出现,80V左右,导致出现反向电流,从而使阀体不动作。请问,这个80V的电压,有什么好办法能消除吗?并个24V稳压管行不行?另外一个方法 电路加上了,很简单,前面图腾柱驱动,没问题。R18实际没焊,R19采样电流。Q5为N-MOS,PWM-OUT2输出端,接阀体一端,阀体另一端接24V电源正。的确没有并联二极管,如果加,应该如何添加呢,应该怎么选型呢?求教 |
|
相关推荐
10个回答
|
|
并一个反向二极管,可以快速的泄放电感因电流减小产生的反向电动势。记得选我为最佳答案呀,多谢。
最佳答案
|
|
|
|
RC或TVS
|
|
|
|
电路图也得露一下脸呀,看描述是否阀体电感处没反并二极管
|
|
|
|
有没反并联二极管?
|
|
|
|
电路加上了,的确没有二极管,请问加在哪里,如何选型呢
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根据线圈产生电压和泄放电流大小选择
|
|
|
|
好的,一般选择什么类型的管子呢?
|
|
|
|
例如IN4007等等
|
|
|
|