串联谐振装置使用时需注意的地方,变频串联谐振装置由变频调压电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。在测试期间,测试样品和反应器的电容形成串联谐振连接模式。电容分压器并联连接到测试对象,以测量测试对象上的谐振电压,监控过压保护信号,并且变压器激励可变频率功率输出。耦合到串联谐振回路,为可变频率谐振提供激励功率。使用本网站时,测试人员应注意以下几个方面: 1、此测试设备应由高压测试专业人员使用。使用前请仔细阅读产品说明书,并在重复操作后进行培训。 2、在现场,操作员不应少于2人。机组应严格遵守高压试验装置的安全规程。 3、为了确保测试的安全性和正确性,除了熟悉本产品手册外,测试操作必须严格按照国家有关标准和规定进行。 4、连接线不能正确连接,否则可能会损坏测试设备。 5、在现场使用器件时,输出为高压或超高压。仪器标有的接地部分必须可靠接地,注意操作安全。 正常情况下的常见原因和故障排除方法。 一、风扇故障启动失败和可能的原因: 1、紧急停止、故障保护、失谐保护后,未按下“故障复位”; 2、内部温度过高,电源组件受到热保护。 风扇未启动故障的故障排除方法: 1、关闭仪器电源,离开仪器约30分钟,重新打开电源,按仪表板上的“复位”按钮,然后启动仪器; 2、如果仍然无法启动风扇,请联系供应商,请勿拆卸仪器! 2、自动调谐无法完成,无法找到共振点: 测试电路接线错误、设备的一个组件打开、电路未良好接地。 二、无法完成自动调谐,无法找到共振点消除方法: 1、检查接地装置是否可靠,接地线是否有断点; 2、检查励磁变压器的高低压线圈的连续性; 3、检查每个反应堆的连续性; 4、检查电容分压器信号线的开/关、检查分压器内高压和低压电容器臂的接通和断开;5、器件本身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容的导通和关断。 三、如果所有组件都正常,则仍然没有共振点: 反应器与样品的电容不匹配,未发现准确的共振点;样本损耗高,系统Q值太低;励磁变压器高压输出电压低; 找不到共振点排除法: 1、将补偿电容并将其连接到测试环路以增加环路容量; 2、连接尽可能多的电抗器以增加环路电感; 3、增加励磁变压器的输出电压; 4、干燥测试样品以提高测试片的绝缘强度并减少电路的有源损耗。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|