局部放电(PD)是不完全桥接两个电极之间的间隙的放电。PD一直在电力系统中发生,但通常发生在能够承受它的组件中(例如开关设备)。您可能知道您附近的PD活动(您从中压或高压变电站设备或架空电力线听到的嗡嗡声)。现代电缆和电缆附件不能承受局部放电。在这些情况下,PD会慢慢腐蚀绝缘材料直至失效。 它是如何工作的?[电缆绝缘中局部放电活动引起的电树例子] 1.绝大多数局部放电不是一直发生,而是当电缆系统的电压超过PD站点的“接通”电压时(称为PD起始电压或PDIV)。 2.电力电缆系统中的浪涌(由开关,雷击等引起)可能导致电缆电压瞬间超过PDIV,导致PD活动的爆发和电缆或附件绝缘的腐蚀。 3.PD活动将持续,直到电缆电压降至PD站点的“关闭”电压以下(称为PD消光电压或PDEV)。 4.每次出现的PD活动都会进一步降低该部位,导致PDIV和PDEV降低 5.一旦PDEV降至电缆系统的正常工作电压以下,PD活动和相关的绝缘侵蚀将无限期地继续(除非电缆断开电源)。 6.从现在开始,电缆系统故障很可能在短时间内发生。 |
|