` 本文介绍迪文 DGUS Ⅱ触摸屏与施耐德 PLC 通过 Modbus RTU 协议实现通
讯的软、 硬件连接说明。
1效果展示: %MW 区读写
触摸屏型号: DMT10600T070_A5WTC
施耐德 PLC: TM208LDA16DRN
分辨率: 1024*600
https://v.qq.com/x/page/l0807fksvbx.html?pcsharecode=5lTk34rc
视频中选用了型号为 DMT10600T070_A5WTC 的 DGUS Ⅱ触摸屏, 该产品是一款 7 寸高分辨率, 工业级智能 HMI, 接口丰富, 防水防 UV, 室内和室外均可使用。 户外使用防眩光, 外壳高低温不变形。 屏幕为电容式触摸屏, 可实现滑动翻页, 手势调节数据等功能, 触控效果好, 灵敏度高, 带来精彩的人机交互体验。
PLC 型号为施耐德 TM208LDA16DRN, M208 控制器标配两个 RS-485 串行
接口并使用行业标准协议: 一是 Modbus RTU/ASC Ⅱ(主/从), 二是由 ASC Ⅱ。
其中, 两个 RS-485 串行接口包括一个 RJ45 接口(SL1) 和一个可拆卸接线端子(SL2) 。 用户内存的默认保存区域预先定义为从%MW0 到%MW499(1000 字节) ,无保存的区域为从%MW500 到%MW59999。 产品性能稳定可靠, 广泛应用于机械式压力机、 包装机械等机床与金属加工行业, 例如封口机、 打包机等
2 连接指南详解
2.1 硬件连接指南
1) 如下图所示, 触摸屏通讯接口使用 COM4 的 RS485,即 A、 B 脚, 电源24VDC, 即 V、 G 脚。
2) PLC 通讯接口使用 SL2 口, 与触摸屏 D1 连接 A, D0 连接 B, 供电电源24V。
3) 接线效果图如下
综上, 施耐德 PLC 电源通过 220V 交流电直供, 触摸屏电源通过 24V 电源
供电。 PLC 上 D1、 D0 两个引脚对应连接触摸屏 A、 B 引脚接通 RS485 通讯。
2.2 软件连接指南
2.2.1 PLC 软件配置
1) 配置 9600 波特率 8N1, Modbus RTU 通讯模式
2)施耐德 PLC Modbus 通讯均通过%MW 存储器的读写与 PLC 交互,Modbus地址如图类推, %MW 为字数据。 因为施耐德 PLC 通过 Modbus 不能直接操作继电器, 需要通过中间变量转换, 就是操作%MW 区来控制。
Ø M1 辅助继电器控制 Q1 继电器输出梯形图如下图所示
%MW10 存储器控制 Q0 继电器输出梯形图如下图所示:
3) 触摸屏界面控制程序如下图所示: 点击对应继电器区域, 弹出键盘, 输
入数字 1 吸合继电器, 输入数字 2 断开继电器。
2.2.2 连接逻辑图
施耐德 PLC 与迪文 DGUS Ⅱ触摸屏连接成功的逻辑示意图如下,通过 RS485接口读取 PLC 寄存器命令, 之后再处理接收到的 PLC 寄存器数据, 根据数据修改触摸屏显示的开关状态。
`
|