什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
|
|
|
|
|
|
因为产品设计对时钟要求不高,都是些简单的控制指令,因此考虑省掉外部的晶振。去掉晶振后是否需要进行相关软件设置呢?
|
|
|
|
|
|
系统好像默认的外部晶振?
|
|
|
|
|
|
直接去掉了外围晶振,照样可以运行,看来系统比较智能了。
|
|
|
|
|
|
STM32F0的Cube库里面有RCC的例子,里面有怎么从HSE切换到HSI的方法。
|
|
|
|
|
|
直接去掉我尝试了下也可以运行,不知道这样和引入软件设置内部HSI有何不同
|
|
|
|
|
|
你要是修改为外部晶振的话,就要改回去;
|
|
|
|
|
|
默认上电就是内部高速时钟HSI提供时钟,你只需要更改PLL的设置到你需要的频率就可以。
|
|
|
|
|
|
外部多余出的OSC IN/OUT可以按数据手册的要求闲置后配置对应的状态即可。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
但此时的频率如果你没改过PLL,使用的会是上电默认的频率
|
|
|
|
|
|
对,可能会与你之前设置使用HSE的PLL不相同的
|
|
|
|
|
|
如果你打开过CCS(安全时钟系统),RCC函数会自动跳到CCS异常中断函数,ST给的代码是空函数,你需要自己加上异常处理。
|
|
|
|
|