您好。
请您也使用示波器测量DOUT数据线的时序,检查数据输出。 请尝试使用下图中这种结构的16bit segments通信。第一个16bit 写入0x5600,在第二个16bit返回读取值. 可以参考链接中的示例代码http://www.analog.com/zh/content/CIC_index_code_example/fca.html |
|
|
|
st94wo 发表于 2018-12-3 11:00 1:cs 2:SCLK 3:DIN 4:DOUT 一样是用 PRODUCT_ID (输入:0x5600) 可是接收回来的值还是一样0x1100 请问是哪里错了吗? |
|
|
|
看起来写命令的时序没有太大问题。 您在读ID之前是否配置过传感器,传感器是否是工作在normal mode。请确认一下tstall的时间是不是满足要求。总线上是否还有其他器件,如果有的话请只连接传感器测试一下。也请检查传感器是否是5V供电。 |
|
|
|