首先请检查模拟输入的幅度,PGA增益=1时,模拟满幅输入为1V峰峰值,随着PGA增益增加,输入范围相应成比例减小。 其次请检查输入信号与ADE的共地问题,无论连接变压器的输出或接入信号发生器,请保证信号和测量电路有共地连接。这部分您可以参考评估板手册3~5页。(见附件1) 编程的部分,上电后通常需要配置MODE以及INTERRUPT相关寄存器;实际使用中还需要载入校准值。 另附示例代码供您参考。 附件
|
|
|
|