完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
接地系统设计和规划始于现场分析,地理数据收集和该地区的土壤阻力。通常,现场工程师或设备制造商指定抵抗地面编号。国家电气规范规定,单个电极的接地电阻不应超过25欧姆。然而,伟大的技术制造商通常会说3或5欧姆,这取决于他们的设备要求。对于敏感设备和极端情况,有时可能需要一欧姆规格。在设计地面系统时,风险和成本呈指数增长,因为目标对地电阻接近零欧姆无法实现的目标。 接地系统数据收集 一旦需要建立,数据收集就开始了。土壤电阻率测试,地理分析和测试钻孔将支持接地设计。由于其准确性,使用4点法提出土壤电阻率测试。该方法将在本章后面讨论。其他数据总是有用的,可以从现场的现有地面系统中收集。例如,该处的从动杆可以使用3点电位下降法或使用钳式接地电阻表进行感应频率测试。 接地系统数据分析 利用所有可用数据,平滑的计算机程序开始给出土壤模型,该土壤模型以欧姆]接地系统设计 土壤电阻率是调节电气接地系统的电阻或执行的重要因素。它是任何电气接地设计的起点。 接地系统的噪声放电路径 这是基于广泛认为地面系统是一种“污水池”,其中不需要的电噪声安全地处理。一种方法定义如果没有给出大的放电路径,噪声可能“累积”。这是一个错误的概念,不是基于合理的电气原理。从字面上看,噪声或任何不需要的信号总是占用最低负荷的路径,在1]使用接地系统进行静电放电(ESD)保护 由于存在设备损坏的风险,任何数据中心操作员都应关注静电放电。数据中心的原因通常是保持在高湿度,例如40%的相对湿度,以阻止静电荷的形成。数据中心的楼层应采用静电放电处理,包括使用特殊的固定或活动地板砖。一些数据中心限制允许的鞋类以防止组成为高效的静态发电机。但是,SRG在防止产生静电或保护设备免受这些费用方面没有适当的作用。SRG不能阻止组累积静电。如果操作员携带静电,SRG无法阻止此电荷进入设备。 正确接地系统的人身安全 另一个普遍认为的是,SRG提供了与接地和防止电击有关的安全益处。真正的是,电气设备的正确接地对于降低电击风险非常重要。确实在1970]在正确接地的数据中心中,SRG解决的安全接地没有问题。SRG可能提供冗余安全基础,但这不是必需或不必要的。如果需要不必要的接地系统,则可以通过将机架彼此连接并将地线从机架式机箱运回本地PDU接地来有效地获得。以这种方式进行机架接地被认为是“最佳实践”,并且有效地获得了SRG给予的进一步安全性益处。正确部署SRG是一种不必要的接地系统。现代数据中心不需要不必要的接地系统,但即使需要,也可以采用更有效,更便宜的方式来获得不必要的接地系统。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|
相关推荐 |
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
954 浏览 1 评论
12416 浏览 0 评论
5873 浏览 3 评论
17663 浏览 6 评论
2691 浏览 1 评论
992浏览 1评论
962浏览 1评论
3599浏览 1评论
959浏览 1评论
1343浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-13 16:47 , Processed in 0.843812 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号