完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
有一个新的房子,从城市到房子都是塑料水管,车库里有一小块铜管,然后是房子里的PEX塑料管。这些都没有根据。安装了几天失败的过滤系统。由于结果,我们知道水中有电。当拆除水过滤器时,介质在顶面和底面熔化,从颗粒到固体材料。认为这是由于在正常操作期间流入单元的电流并且在顶部变得坚固,然后当反冲洗系统时底部也变得坚固。过滤器的中间介质仍然是颗粒状的。 如何测试水中的电流?会找什么?这可能很危险。 你可能会感到惊讶,但是流过水的杂散电流是一个比您想象的更常遇到的主要问题。然而,在家庭中,它并不常见。这是因为水中的水流必须在房屋的上游某处找到通往地面的路径。 首先,非常干净的水不导电。然而,具有更高水平的TDS(总溶解固体)的水在某些情况下可以变得导电。 假设您的供水系统中有电流,它们要么来自您的房屋,要么电流从供电中流出,并从过滤系统上游的某个位置接地。 您可以使用标准的夹式电流计来测量供水中的杂散电流。如果可能的话,您将需要一个更准确的低电流水平。我们使用ETCR2000 钳形接地电阻测试仪,但任何好的钳式电流表都可以完成这项工作。只需夹紧PEX管道并测量电流水平即可。 请记住,电力只能绕圈运行;]你说主水管进入房子的地方有一小段铜管吗?根据国家电气规范52(A)(1),250.53(D),250.68(C),250.104(A)标准,这条铜管需要粘接在地面上。这条铜管的强制接地线将为水中的杂散电流提供离开系统和接地的来源。安装完成后,您应该测量此线路上的当前电平。安装此强制线可以解决您的问题。 您是否检查过主电气面板上的接地电极上是否有接地电流?再次,使用标准的钳式电流表,您应该能够看到接地棒上是否有接近零电流(这是好的)。如果杆有超过500mA的电流,你几乎肯定在房子的某个地方的子面板上有一个非法的中性点对地连接。是的,这很危险。您家中的子面板不应在包装盒中具有中性点对地连接。一个好的电工应该能够轻松识别是否是这种情况并纠正这种危险情况。见NEC]您可能需要考虑使用红外摄像头查看所有电气面板中的绿色地线,以查看这些电线上是否有任何令人讨厌的电流。在测量和观察有害的接地电流时,请记住将负载放在电路上。 如果你确实有从水源出来的杂散电流,并且铜管的接地解决了这个问题,你可能需要增加接地棒的数量,以帮助降低电极的接地电阻,这样你就可以更好地去除令人反感的潮流。 此外,您可能需要再次使用标准钳式电流表检查输入CATV线路上的当前电平。有时,有线电视公司可以成为当前的来源。 请不要忽视化学的可能性。有大量的化学物质可以模仿“电熔”的外观。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|